室外相关信息
室
外
排水管道中的土方开挖、砂垫层、回填砂、土方回填等应归入哪个分部?
提问人:mecy
时间:2015-7-3
回答数:1.00
答:
表格本身带有这些检查项目,若需要另行验收可以采用地基与基础的表格。
详情
地下
室
外
墙用保温板应该用哪张表格 ?子分部要归在哪里
提问人:*
时间:2015-7-3
回答数:1.00
答:
在新国标GB50300-2013中并没有这个分项,地下
室
外
墙保温板主要是起到防水保护层的作用,在防水检验批中都有对保护层进行验收。所以,直接做防水的表格就可以了。
详情
防潮层的位置如何具体设置?
提问人:juuu***
时间:2015-6-3
回答数:1.00
答:
情况一:水平防潮层一般应在
室
内地面不透水垫层(如混凝土)范围以内,通常在-0.060m标高处设置,而且至少要高于
室
外
地坪150mm; 情况二:当地面垫层为透水材料(如碎石、炉渣等)时,水平防...
详情
室
外
智能建筑工程安全和功能检验资料的核查、核定可按现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
智能
建筑工程
安全和功能检验资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB
50300
《智能建筑工程质量验收规范》
GB50339
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
智能建筑工程安全和功能检验资料的核查、核定可按现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339及本规程第12章的有关规定执行。
详情
室
外
智能建筑工程质量控制资料的核查、核定可按现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
智能
建筑工程
质量控制资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300
《智能建筑工程质量验收规范》
GB50339
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
智能建筑工程质量控制资料的核查、核定可按现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339及本规程第7章的有关规定执行。
详情
室
外
智能建筑工程的基本要求和内容可按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《智能建筑工程...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
智能
建筑工程
要求
内容《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300
《智能建筑工程质量验收规范》
GB50339
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
智能建筑工程的基本要求和内容可按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339及本规程第7章的有关规定执行。
详情
室
外
电气安装工程安全和功能检验资料可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
电气安装工程
安全和功能检验资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
电气安装工程安全和功能检验资料可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和本规程第11章的有关规定执行。
详情
室
外
电气安装工程质量控制资料可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
电气安装
工程
质量控制资料
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50303
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
电气安装工程质量控制资料可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和本规程第6章的有关规定执行。
详情
室
外
安装单位工程的基本要求和内容可按按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、...
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
安装
单位工程
要求
内容
《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50300
《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB
50303
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
安装单位工程的基本要求和内容可按按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和本规程第6章的有关规定执行。
详情
室
外
排水管网灌水、通水试验记录的核查应按本规程第5.9节的规定执行
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
排水管网
灌水、通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
排水管网灌水、通水试验记录的核查应按本规程第5.9节的规定执行
详情
室
外
给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录的核查应按本规程第5.9节的规定执行。
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
给排水与采暖
检验批
分项
分部
质量验收记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
室
外
给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录的核查应按本规程第5.9节的规定执行。
详情
室
外
给排水与采暖工程各分部工程应由下列各分项组成
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外
给排水与采暖
各分部工程
组成
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1)
室
外
给水系统包括
室
外
给水管道安装、消防水泵接合器及
室
外
消火栓安装、管沟及井
室
。 2)
室
外
排水系统包括
室
外
排水管道安装、排水管沟及井池。 3)
室
外
供热系统包括
室
外
供热管道及配件安装。
详情
室
外
给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录基本要求和内容应符合下列规定:
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外给排水与采暖工程检验批、分项、分部工程质量验收记录基本要求和内容应符合下列规定:
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1
室
外
给排水与采暖工程各分部工程应由下列各分项组成: 1)
室
外
给水系统包括
室
外
给水管道安装、消防水泵接合器及
室
外
消火栓安装、管沟及井
室
。 2)
室
外
排水系统包括
室
外
排水管道安装、排水管沟及井池。...
详情
室
外
排水管网灌水、通水试验记录的资料凡出现下列情况之一,应核定为“不符合要求”
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水、通水
试验记录
不符合要求情况
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 无
室
外
排水管道灌水或通水试验记录。 2 发现有先隐蔽,后灌水试验的现象。 3 试验结果不符合规范要求,亦未返修及复试。 4 试验方法不正确,数据不真实,签证不完整。
详情
室
外
排水管网灌水、通水试验记录的资料应按下列方法进行核查
提问人:gu***
时间:2014-7-19
标签:
室外排水管网
灌水
通水
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
答:
1 对照施工图、施工日志、隐蔽工程验收记录,核查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,是否有漏试,试验方法(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和规范规定,试验结果不符合...