接地、绝缘电阻测试记录应按下列办法进行核查

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 接地、绝缘电阻 测试记录 核查办法     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 核查接地电阻值是否符合设计要求。接地电阻值大于设计值时,是否有处理并重新测试。 2 核查接地电阻测试记录中的接地装置类型、测试点部位是否符合设计要求。 3 核查绝缘电阻值是否符合现行国家标准和电气产品技术文件的规定。绝缘电阻值小于规定值时,是否有处理并重新测试。 4 核查绝缘电阻测试记录中的线路(设备、装置)名称、编号(位号)是否符合设计要求。 5 核查接地电阻、绝缘电阻测试项目是否齐全,测试方法是否正确。 6 核查测试记录是否真实,有关人员签证是否齐全。 7 核查接地电阻测试仪、兆欧表应经法定计量认证机构检定合格证书,且是否在其检定有效期内使用。