排水管灌水、通水、通球试验记录应按下列办法进行核查
提问人:gu***
时间:2014/7/19 15:46
标签:
排水管灌水、通水、通球
试验记录
核查办法
分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011
回答
1 对照设计施工图、施工要志、隐蔽工程验收记录,检查灌水试验是否在隐蔽前进行,试验数量和范围是否齐全,有无漏试,试验方法(如灌水高度、灌水次数和时间等)及结果是否符合设计要求和施工规范规定,试验结果不符合要求,是否有返修复试,复试结果是否符合要求,有关人员签证是否齐全。 2 对照设计施工图、施工要志核查通水、通球试验记录是否真实,试验结果是否符合设计要求和规范规定,出现问题是否及时处理,有无复验记录。