低应变法检(试)验及抽样检测资料应按下列办法进行核查

提问人:gu*** 时间:2014/7/19 15:46     标签: 低应变法 检(试)验及抽样检测资料 核查办法     分类:《福建省建筑工程施工文件管理规程》-DBJ/T13-56-2011

回答

1 核查试验是否由具有相应检测资质的单位承担。 2 核查检测报告内容是否符合规定。 3 核查检测报告是否附有桩身完整性检测的实测信号曲线。 4 核查检测报告有无桩身波速取值、桩身完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别、无时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差等基本信息。 5 是否符合本规程第4.8.15条第4款的规定。