资料员都关注:如何编制隐蔽工程验收记录

时间:2019-02-28

那云小编今天给大家介绍如何编制隐蔽工程验收记录。

资料员都关注:如何编制隐蔽工程验收记录

什么是隐蔽工程验收

今天隐蔽工程验收是指对项目建成后无法进行复查的工程部位所作的验收。在施工过程中,会出现一些后一工序的工作结果掩盖了前一工序的工作结果的隐蔽工程,如地下基础的承载能力和断面尺寸,打桩数量和位置,钢筋混凝土工程的钢筋,各种暗配的水、暖、电、卫管道和线路等。为确保工程质量,在下一工序施工前,应由单位工程技术负责人或施工队邀请建设单位、设计单位三方共同对隐蔽工程进行检查和验收,并认真办理隐蔽工程验收签证手续。(两个小时做完资料?选择那云资料软件)

建筑与结构工程隐蔽工程验收记录

建筑与结构工程隐蔽工程验收记录应包括:地基验槽记录、现场预制桩钢筋安装隐蔽记录、预制桩的接头隐蔽记录、预应力管桩机械(螺纹)接头隐蔽记录、混凝土灌注桩钢筋笼隐蔽记录、钢筋混凝土工程隐蔽记录、预应力分项工程隐蔽记录、砌体工程隐蔽记录、钢结构工程隐蔽记录、型钢混凝土组合结构隐蔽记录、地面工程隐蔽记录、门窗工程隐蔽记录、幕墙工程隐蔽记录、墙面工程隐蔽记录、轻质隔墙工程隐蔽记录、吊顶工程隐蔽记录、细部工程隐蔽记录、地下防水工程隐蔽记录、屋面防水工程隐蔽记录、隔热保温工程隐蔽记录等。

给排水工程隐蔽工程验收记录

给排水工程隐蔽验收主要包括各种暗装、覆埋(地下、结构内、沟井、管道井、吊顶内、夹皮墙内或包厢内)和保温的管道、阀门、设备以及地下室或地下构筑物外墙、水箱壁的防水套管等安装完毕隐蔽前的检查验收;有保温的管道,应在管道保温前先对管道安装和防腐工作进行隐蔽验收;保温层完成后,应再对保温层进行隐蔽验收,待全部符合要求后方可隐蔽;给排水工程隐蔽验收应按系统、区域、施工段或楼层进行,验收时应检查管道的管径、走向、坡度、接口、支(吊)架、支墩、防腐、保温质量情况;验收前给水管道水压试验和排水管道灌水、通水、通球试验应符合规范及设计要求。(两个小时做完资料?选择那云资料软件)

资料员都关注:如何编制隐蔽工程验收记录

通风与空调工程隐蔽工程验收记录

通风与空调工程系统中的风管或管道,被安装于封闭的部位(如吊顶内)或埋设与结构内或直接埋地时,必须进行隐蔽工程验收;在结构做永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的风管或管道施工质量进行验收;当风管或管道按设计要求需要进行绝热工程施工时,在绝热工程施工前应对风管或管道进行隐蔽工程验收。

电气工程隐蔽工程验收记录

电气安装隐蔽工程主要项目应包括下列内容:

1)利用建筑物基础的接地体、人工接地体、接地模块以及降低接地电阻的施工;

2)利用建筑物柱内主筋的引下线和暗装的引下线;

3)暗装的接地线、均压环、接闪器、等电位联结等;

4)幕墙、金属门窗的避雷装置;

5)地下、混凝土结构内、砌体内、楼板垫层内等暗装的各种电气导管、接线盒(箱)及其接地等;

6)不能进入检修的吊顶、地沟、暗井道内等的电气设备和电气导管、线槽、电缆桥架、电线电缆及其接地等;

7)直埋电缆;

8)预埋件;

9)电气设备的解体检查、吊(抽)芯检查;

10)其它需要隐蔽验收的施工工序。

智能建筑工程隐蔽工程验收记录

智能建筑工程隐蔽工程主要项目应包括下列内容:

1)地下、混凝土结构内、砌体内、楼板垫层内等暗装的各种智能建筑导管、接线盒(箱)等;

2)不能进入检修的吊顶、地沟、暗井道内及装修(饰)面板内等的智能建筑设备和电气导管、线槽、电缆桥架、电线电缆等;

3)接地装置、等电位联结等。(两个小时做完资料?选择那云资料软件)

如何编制隐蔽工程验收记录

这么多隐蔽工程验收记录,隐蔽内容如何编制?

别着急,那云资料软件为您解惑!我们举个例子。

例:地下防水工程隐蔽记录

根据DBJ/T13-56-2017 福建省建筑工程施工文件管理规程4.5.53条的规定

地下防水工程隐蔽记录的基本要求和内容应符合下列要求:

1、地下防水工程基层质量及细部节点(包括变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、加强部位等)的设置和构造,水泥砂浆防水层的平均厚度,基层阴阳角处水泥砂浆圆弧形处理;顶板、底板、外墙防水层的保护层,涂料防水层厚度及胎体增强材料、卷材、涂膜防水层的搭接宽度、卷材防水层的施工方法,涂膜、卷材防水层阴阳角处的附加防水层节点构造,涂料防水及卷材防水在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位的应增设加强层,塑料板防水层缓冲衬垫的固定、两幅塑料板的搭接焊缝,金属板防水层中金属板的拼缝及金属板与建筑结构的锚固件连接等,膨润土防水层基层、搭接宽度及在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位的加强措施等,应进行隐蔽工程验收,并应按附录C表C.0.9的规定填写隐蔽工程验收记录;》工程资料软件免费下载

2、地下防水工程使用的各种材料质量应符合规范和设计要求;

3、地下防水工程的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造,必须符合设计及规范要求;

4、水泥砂浆防水层平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%;

5、水泥砂浆防水层、卷材防水层、塑料板防水层、膨润土防水层等阴阳角处应做圆弧形处理;

6、防水保护层、阴阳角处防水附加层的做法应满足设计要求及现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定;

7、涂料防水施工前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂,防水层平均厚度应符合设计及规范要求,最小厚度不得小于设计厚度的90%;两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm,涂料防水层施工缝搭接宽度应大于100mm;卷材防水、涂料防水及膨润土防水施工时在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应铺贴卷材加强层及增加胎体增强材料和增涂防水材料,宽度不应小于500mm;

8、防水板缓冲层应用暗钉圈固定在基层上,下部塑料板应压住上部塑料板;

9、金属防水层焊缝质量应满足设计要求及现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

10、膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定,搭接宽度应大于100mm,加强层宽度不小于500mm。

我们可以看到以上10点对地下防水层的哪些部位跟做法需要进行隐蔽验收以及隐蔽内容做出了规定。那么,对照我们的表C.0.9,该如何填写隐蔽工程验收记录应该了然于胸了。假设:地下室承台地梁底板防水层采用卷材防水层,那么根据规范规定隐蔽内容为:》工程资料软件免费下载

1、地下室承台地梁底板防水工程使用的各种材料质量

2、卷材防水层的搭接宽度、卷材防水层的施工方法

2、卷材防水层阴阳角处的处理

3、防水保护层、阴阳角处防水附加层的做法

隐蔽内容有了,相应的,根据现场情况来填写施工检查情况:

1、所使用的防水卷材质量证明文件齐全,复检合格,报告编号XXXX;

2、防水卷材铺贴,长边搭接XXmm,短边搭接XXmm。卷材立面搭接距离根部XXmm。上下层和相邻接缝错开XXmm,粘结牢固、封口密实、无皱折损伤、无孔洞、翘连、脱层、滑移。采用(热熔法或者湿铺法)进行施工。

3、卷材防水层阴阳角处做圆弧形处理。

4、防水保护层、阴阳角处防水附加层的做法满足设计要求及现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB50208的规定。

如何编制隐蔽工程验收记录

这样一份属于地下防水子分部、主体结构防水分项的隐蔽验收记录就填写完成,之后参与隐蔽验收的责任人填写验收结论以及签证手续完成后,隐蔽验收记录完整。

总结:根据DBJ/T13-56-2017 福建省建筑工程施工文件管理规程里面对隐蔽工程验收记录的规定进行隐蔽跟检查验收,并按照相对应的表格进行填写。若省标里也无具体条款规定的隐蔽工程,也可以参照相关的专业规范条款来进行检查验收。(两个小时做完资料?选择那云资料软件)

那么如何编制隐蔽工程验收记录大家是否有概念了呢?

关注资料员更多资讯,请关注那云微信公众号。