建筑装饰装修工程质量验收标准2001与2018的对比-4

时间:2019-01-02

第12章 涂饰工程▲▲▲

12.1 一般规定

涂饰工程验收时应检查的文件和记录增加了有害物质限量检验报告。

以下为旧版内容

10.1.2 涂饰工程验收时应检查下列文件和记录:

1、涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2、材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

3、施工记录。

以下为新版内容

12.1.2 涂饰工程验收时应检査下列文件和记录:

1、涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;

2、材料的产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录;

3、施工记录。

增加了一条规定

12.1.7 涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近的设备等采取有效的保护措施,以避免由涂料造成的沾污。

12.2 水性涂料涂饰工程

主控项目检查方法调整:

以下为旧版内容

10.2.2 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

以下为新版内容

12.2.1 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:检査产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录。

以下为旧版内容

10.2.3 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

以下为新版内容

12.2.2 水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

一般项目各种类型涂料的涂饰质量检查表均做了调整:

以下为旧版内容


以下为新版内容


以下为旧版内容


以下为新版内容


以下为旧版内容


以下为新版内容


增加了墙面水性涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法规定:


12.3 溶剂型涂料涂饰工程

主控项目检查方法调整:

以下为旧版内容

10.3.2 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

以下为新版内容

12.3.1 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录。

一般项目色漆的涂饰质量检查表做了调整:

以下为旧版内容


以下为新版内容




增加了墙面溶剂型涂料涂饰工程的允许偏差和检验方法规定:



12.4 美术涂饰工程

主控项目检查方法调整:

以下为旧版内容

10.4.2 美术涂饰所用材料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

以下为新版内容

12.4.1 美术涂饰工程所用材料的品种、型号和性能应符合设计要求及国家现行检准的有关规定。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告、有害物质限量检验报告和进场验收记录。

一般项目增加了墙面美术涂饰工程的允许偏差和检验方法规定:





第13章 裱糊与软包工程▲▲▲

13.1 一般规定

验收时应检查的文件和记录增加了两项:

4、饰面材料及封闭底漆、胶粘剂、涂料的有害物质限量检验报告;

5、隐蔽工程验收记录;

检验批检查数量调整:

以下为旧版内容

11.1.4 检查数量应符合下列规定:

1、裱糊工程每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。

2、软包工程每个检验批应至少检查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查。

以下为新版内容

13.1.6 检查数量应符合下列规定:

1、裱糊工程每个检验批应至少检查5间,不足5间时应全数检查;

2、软包工程每个检验批应至少检查10间,不足10间时应全数检查。

增加了软包工程对木材的复检规定:

13.1.3 软包工程应对木材的含水率及人造木板的甲醛释放量进行复检。

基层处理规定调整:

以下为旧版内容

11.1.5 裱糊前,基层处理质量应达到下列要求:

1、新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。

2、旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界面剂。

3、混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%。

4、基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝;腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)N型的规定。

5、基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本规范第4.2.11 条高级抹

灰的要求。

6、基层表面颜色应一致。

7、裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

以下为新版内容

13.1.4 裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包 内衬材料进行隐蔽工程验收。裱糊前,基层处理应达到下列 规定:

1、新建筑物的混凝土抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱 封闭底漆;

2、粉化的旧墙面应先除去粉化层,并在刮涂腻子前涂刷一 层界面处理剂;

3、混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含 水率不得大于12%;

4、石膏板基层,接缝及裂缝处应贴加强网布后再刮腻子;

5、基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮、空鼓、酥松、裂缝和泛碱;腻子的粘结强度不得小于0.3MPa;

6、基平整H立面垂i度及阴阳角方正^达到本标 准第4.2.10条高级抹灰的要求;

7、基层表面颜色应一致;

8、裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。

13.2 裱糊工程

主控项目基本无调整。

一般项目调整:

以下为旧版内容

11.2.8 壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。

检验方法:观察。

以下为新版内容

13.2.7 壁纸、墙布与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、严密、顺直。与墙面上电气槽、盒的交接处套割应吻合,不得有缝隙。

检验方法:观察。

增加了裱糊工程的允许偏差和检验方法规定:


13.3 软包工程

主控项目调整:

以下为旧版内容

11.3.2.软包面料、内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

11.3.4 软包工程的龙骨、衬板、边框应安装牢固,无翘曲,拼缝应平直。

检验方法:观察; 手扳检查。

11.3.5 单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。

检验方法:观察;手摸检查。

以下为新版内容

13.3.2 软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级 应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:观察;检査产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。

13.3.3 软包衬板材质、品种、规格、含水率应符合设计要求。 面料及内衬材料的品种、规格、颜色、图案及燃烧性能等级应符 合国家现行标准的有关规定。

检验方法:观察;检査产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。

13.3.4 软包工程的龙骨、边框应安装牢固。

检验方法:手板检査。

13.3.5 软包衬板与基层应连接牢固,无翘曲、变形,拼缝应平 直,相邻板面接缝应符合设计要求,横向无错位拼接的分格应保持通缝。

检验方法:观察;检查施工记录。

一般项目调整:

以下为旧版内容

11.3.6 软包工程表面应平整、洁净,无凹凸不平及皱折;阁案应清晰、无色差,整 体应协调美观。

检验方法:观察。

11.3.7 软包边框应平整、顺直、接缝吻合。其表面涂饰质量应符合本规范第10章 的有关规定。

检验方法:观察;手摸检査。

11.3.8 清漆涂饰木制边框的颜色、木纹应协调一致。

检验方法:观察。

11.3.9 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表11.3.9的规定。


以下为新版内容

13.3.6 单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。需要拼花的,拼接处花纹、图案应吻合。软包饰面上电气槽、盒的开口位置、尺寸应正确,套割应吻合,槽、盒四周应镶硬边。

检验方法:观察;手摸检査。

13.3.7 软包工程的表面应平整、洁净、无污染、无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差,整体应协调美观、符合设计要求。

检验方法:观察。

13.3.8 软包工程的边框表面应平整、光滑、顺直,无色差、无 钉眼;对缝、拼角应均匀对称、接缝吻合。清漆制品木纹、色泽 应协调一致。其表面涂饰质量应符合本标准第12章的有关规定。

检验方法:观察;手摸检查。

13.3.9 软包内衬应饱满,边缘应平齐。

检验方法:观察;手摸检査。

13.3.10 软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、 严密、顺直。交接(留缝)方式应符合设计要求。

检验方法:观察。

13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表 13.3.11的规定。




第14章 细部工程▲▲▲

14.1 一般规定

删除了散热罩制作与安装;

增加了对花岗石的放射性的复检要求:

14.1.3 细部工程应对花岗岩的放射性和人造木板的甲醛释放量进行复验。

整合了各分项的检验批检查规定:

14.1.6 橱柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和室内花饰每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查;护栏、扶手和室外花饰每个检验批应全数检查。

14.2 橱柜制作与安装工程

此节基本无调整。

14.3 窗帘盒和窗台板制作与安装工程

删除了散热罩的规定,其他基本无调整。

14.4 门窗套制作与安装工程

此节基本无调整。

14.5 护栏和扶手制作与安装工程

主控项目调整了一条强制性条文成为一般条文:


以下为旧版内容

12.5.6 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。

以下为新版内容

14.5.4 护栏高度、栏杆间距、安装位置应符合设计要求。护栏安装应牢固。

检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。

调整了护栏玻璃的要求:

以下为旧版内容

12.5.7 护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏 —侧距楼地面高度为5m及以上时,应使用钢化夹层玻璃。

检验方法:观察;尺最检査:检査产品合格证书和进场验收记录。

以下为新版内容

14.5.5 栏板玻璃的使用应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书和进场验收记录。

一般项目护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法调整:

以下为旧版内容

12.5.9 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表 12.5.9 的规定。


以下为新版内容

14.5.7 护栏和扶手安装的允许偏差和检验方法应符合表 14.5.7 的规定。


14.6 橱柜制作与安装工程

主控项目调整:

以下为旧版内容

12.6.3 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书和进场验收记录。

以下为新版内容

14.6.1 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:观察;检査产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

一般项目花饰安装的允许偏差和检验方法调整:

以下为旧版内容


以下为新版内容


第15章 分部工程质量验收

本章条文对应GB50300进行调整。

<原文更新完>