建筑装饰装修工程质量验收标准2001与2018的对比-3

时间:2019-01-02


第10章 饰面砖饰工程▲▲▲

此章为旧规范第8章 饰面板(砖)工程分出来的。将饰面砖细分为内墙饰面砖粘贴、外墙饰面砖粘贴等2个分项工程。具体内容为:

10.1 一般规定

10.1.1 本章适用于内墙饰面砖粘贴和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴等分项工程的质量验收。

10.1.2 饰面砖工程验收时应检査下列文件和记录:

1、饰面砖工程的施工图、设计说明及其他设计文件;

2、材料的产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;

3、外墙饰面砖施工前粘贴样板和外墙饰面砖粘贴工程饰面砖粘结强度检验报告;

4、隐蔽工程验收记录;

5、施工记录。


10.1.3 饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

1、室内用花岗石和瓷质饰面砖的放射性;

2、水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度;

3、外墙陶瓷饰面砖的吸水率;

4、严寒及寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性。

10.1.4 饰面砖工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1、基层和基体;

2、防水层。

10.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1、相同材料、工艺和施工条件的室内饰面砖工程每50间应划分为-个检验批,不足50间也应划分为一个检验批,大面积房间和走廊可按饰面砖面积每30m²计为1间;

2、相同材料、工艺和施工条件的室外饰面砖T.程每1000m²应划分为一个检验批,不足1000m²也应划分为一个检验批。

10.1.6 检査数量应符合下列规定:

1、室内每个检验批应至少抽査10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查;

2、室外每个检验批每100m²应至少抽査一处,每处不得小于10m²。

10.1.7 外墙饰面砖工程施工前,应在待施工基层上做样板,并对样板的饰面砖粘结强度进行检验,检验方法和结果判定应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T110的规定。

10.1.8 饰面砖工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

10.2 内墙饰面砖粘贴工程

I 主控项目

10.2.1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及同家现行标准的有关规定。

检验方法:观察;检査产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。

10.2.2 内墙饰面砖粘贴丁程的找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法应符合设计要求及同家现行标准的有关规定。

检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽丄程验收记录。

10.2.3 内墙饰面砖粘贴应牢固。

检验方法:手拍检查,检查施工记录。

10.2.4 满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝,大面和阳角应无空鼓。

检验方法:观察;用小锤轻击检査。


II 一般项目

10.2.5 内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。

检验方法:观察。

10.2.6内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

检验方法:观察;尺M检查。

10.2.7内墙饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检査。

10.2.8内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表

10.2.8的规定。




10.3 外墙饰面砖粘贴工程

I 主控项目

10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。

》》2018最新表格马上下载

10.3.2 外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法应符合设计要求和现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126的规定。

检验方法:检査产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。

10.3.3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检査。

10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。

检验方法:检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。

10.3.5 外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查。

II 一般项目

10.3.6 外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。

检验方法:观察。

10.3.7 饰面砖外墙阴阳角构造应符合设计要求。

检验方法:观察。

10.3.8 墙面凸出物周围的外墙饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

检验方法:观察;尺量检查。

》》2018最新表格马上下载

10.3.9 外墙饰面砖接缝应平直、光滑.填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检査。

10.3.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。

检验方法:观察;用水平尺检査。

10.3.11外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表

10.3.11的规定。




第11章 幕墙工程▲▲▲

11.1 一般规定

增加了人造板材幕墙分项,并对玻璃幕墙的形式进行明确。

验收时应检查的文件和记录增加了2项:

12、张拉杆索体系预拉力张拉记录;

13、现场淋水检验记录。

材料及性能指标复检项目1项进行了细化,且增加了3项:

以下为细化内容

2、石材、瓷板、陶板、微晶玻璃板、木纤维板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗弯强度;严寒、寒冷地区石材、瓷板、陶板、纤维水泥板和石材蜂窝板的抗冻性;室内用花岗石的放射性;

以下为增加内容

4、中空玻璃的密封性能;

5、防火、保温材料的燃烧性能;

6、铝材、钢材主受力杆件的抗拉强度。

隐蔽工程项目调整:

以下为旧版内容

9.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1、预埋件(或后置埋件)。

2、构件的连接节点。

3、变形缝及墙面转角处的构造节点。

4、幕墙防雷装置。

5、幕墙防火构造。


以下为新版内容

11.1.4 幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1、预埋件或后置埋件、锚栓及连接件;

2、构件的连接节点;

3、幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵;

4、伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点;

5、隐框玻璃板块的固定;

6、幕墙防雷连接节点;

7、幕墙防火、隔烟节点;

8、单元式幕墙的封口节点。

明确了各个幕墙分项的主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、检查数量应根据现行相应种类的幕墙行业标准执行,新标准只给出主控项目与一般项目需包含的项目类型。

11.1.6 幕墙工程主控项目和一般项目的验收内容、检验方法、检査数量应符合现行行业标准《玻璃幕墙T程技术规范》JGJ 102、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133和《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336的规定。

调整对硅酮密封胶的要求为一般条文。

以下为旧版内容

9.1.8、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

以下为新版内容

11.1.8 玻璃幕墙采用中性硅酮结构密封胶时,其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776的规定;硅酮结构密封胶应在有效期内使用。

取消了以下几条规定。

9.1.9 立柱和横梁等主要受力构件,其截而受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5mm。

》》2018最新表格马上下载

9.1.10 隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0mm。

9.1.15 单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0mm。

9.1.16 幕墙的金属框架~主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他吋靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。

9.1.17 立柱应采用螺栓~角码连接,螺栓直径应经过计箅,并不应小10mm。不

同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

9.1.19 幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。

由于原幕墙防火规定所遵照的国家标准已经废止,对幕墙防火规定做了调整。

以下为旧版内容

9.1.12 幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045) 的有关规定外,还应符合下列规定:

1、应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成防

火带。

2、防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于

1.5mm的钢板,不得采用铝板。

3、防火层的密封材料应采用防火密封胶。

4、防火层与玻璃不应K接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。


以下为新版内容

11.1.11 幕墙的防火应符合设计要求和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

增加了不同金属材料接触时的规定。

11.1.9 不同金属材料接触时应采用缘缘垫片分隔。

取消了一条强制性条文。

9.1.14 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

11.2-11.5 新标准各幕墙分项包含的主控项目与一般项目内容:

11.2 玻璃幕墙工程主控项目和一般项目

11.2.1 玻璃幕墙工程主控项目应包括下列项目:

1、玻璃幕墙工程所用材料、构件和组件质量;

2、玻璃幕墙的造型和立面分格;

3、玻璃幕墙主体结构上的埋件;

4、玻璃幕墙连接安装质量;

5、隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条;

6、明框玻璃幕墙的玻璃安装质量;

7、吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹具和玻璃接缝密封;

8、玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的连接点;

9、玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的设置;

10、玻璃幕墙防水效果;

11、金属框架和连接件的防腐处理;

12、玻璃幕墙开启窗的配件安装质量;

13、玻璃幕墙防雷。

11.2.2 玻璃幕墙工程一般项目应包括下列项目:

1、玻璃幕墙表面质量;

2、玻璃和铝合金型材的表面质量;

3、明框玻璃幕墙的外露框或压条;

4、玻璃幕墙拼缝;

5、玻璃幕墙板缝注胶;

6、玻璃幕墙隐蔽节点的遮封;

7、玻璃幕墙安装偏差。


11.3 金属幕墙工程主控项目和一般项目

11.3.1 金属幕墙工程主控项目应包括下列项目:

1、金属幕墙工程所用材料和配件质量;

2、金属幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案;

3、金属幕墙主体结构上的埋件;

4、金属幕墙连接安装质量;

5、金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置;

6、金属框架和连接件的防腐处理;

7、金属幕墙防雷;

8、变形缝、墙角的连接节点;

9、金属幕墙防水效果。

11.3.2 金属幕墙工程一般项0应包括下列项目:

1、金属幕墙表面质量;

2、金属幕墙的压条安装质量;

3、金属幕墙板缝注胶;

4、金属幕墙流水坡向和滴水线;

5、金属板表面质量;

6、金属幕墙安装偏差。

11.4 石材幕墙工程主控项目和一般项目

11.4.1 石材幕墙工程主控项目应包括下列项目:

1、石材幕墙工程所用材料质量;

2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案;

3、石材孔、槽加工质量;

4、石材幕墙主体结构上的埋件;

5、石材幕墙连接安装质量;

6、金属框架和连接件的防腐处理;

7、石材幕墙的防雷;

8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置;

9、变形缝、墙角的连接节点;

10、石材表面和板缝的处理;

11、有防水要求的石材幕墙防水效果。

11.4.2 石材幕墙工程一般项目应包括下列项目:

1、石材幕墙表面质量;

2、石材幕墙的压条安装质量;

3、石材接缝、阴阳角、凸凹线、洞口、槽;

4、石材幕墙板缝注胶;

5、石材幕墙流水坡向和滴水线;

6、石材表面质量;

7、石材幕墙安装偏差。

》》2018最新表格马上下载

11.5 人造板材幕墙工程主控项目和一般项目

11.5.1 人造板材幕墙工程主控项目应包括下列项目:

1、人造板材幕墙工程所用材料、构件和组件质量;

2、人造板材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案;

3、人造板材幕墙主体结构上的埋件;

4、人造板材幕墙连接安装质量;

5、金属框架和连接件的防腐处理;

6、人造板材幕墙防雷;

7、人造板材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置;

8、变形缝、墙角的连接节点;

9、有防水要求的人造板材幕墙防水效果。

11.5.2 人造板材幕墙工程一般项目应包括下列项目:

1、人造板材幕墙表面质量;

2、板缝;

3、人造板材幕墙流水坡向和滴水线;

4、人造板材表面质量;

5、人造板材幕墙安装偏差。


原文待续,敬请期待。我们将于下一篇中更新第三部分内容。